물분무소화설비의 화재안전기술기준상 고압의 전기기기가 있는 장소는 전기의 절연을 위하여 상세 페이지

물분무소화설비의 화재안전기술기준상 고압의 전기기기가 있는 장소는 전기의 절연을 위하여 전기기기와 물분무헤드 사이에 거리를 두어야 한다. 전기기기의 전압(kV)에 따라 이격한 거리(cm)로 옳은 것은?

①66 kV - 60 cm

②120 kV - 130 cm

③150 kV - 160 cm

④200 kV - 190 cm

해설

물분무소화설비의 화재안전기술기준(NFTC 104) [별표 2]에 따르면, 전압별 이격거리는 다음과 같습니다.

① 66kV 초과 77kV 이하: 80cm.

② 110kV 초과 154kV 이하: 140cm.

③ 154kV 초과 187kV 이하: 160cm.

④ 187kV 초과 220kV 이하: 190cm. (문제 정답 오류 수정 필요. 옳은 것이 없습니다. 150kV가 포함되는 110~154kV 구간의 이격거리는 140cm입니다.)

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.