옥외소화전설비의 화재안전기술기준에 따라 옥외소화전 3개가 다음 조건과 같이 설치된 경 상세 페이지
옥외소화전설비의 화재안전기술기준에 따라 옥외소화전 3개가 다음 조건과 같이 설치된 경우, 펌프의 축동력(kW)은 약 얼마인가?
○ 실양정 30 m
○ 배관 및 배관부속품의 마찰손실수두는 실양정의 30%
○ 호스길이는 40m(호스길이 100m당 마찰손실수두는 4m)
○ 펌프의 효율 75%, 전달계수 1.1
○ 주어진 조건 이외의 다른 조건은 고려하지 않고, 계산결과 값은 소수점 둘째 자리에서 반올림한다.
①7.5
②10.0
③11.0
④13.0
해설
②
1. 전양정(H) 계산: H = 실양정 + 배관손실 + 호스손실 + 법정방수압(25m) = 30m + (30m*0.3) + (4m/100m*40m) + 25m = 30 + 9 + 1.6 + 25 = 65.6m.
2. 토출량(Q) = N(최대 2개)*350L/min = 700L/min = 0.7m³/min.
3. 동력(P) = (0.163*Q*H*K)/η = (0.163*0.7*65.6*1.1)/0.75 ≈ 11.0 kW. (문제 정답 10.0kW는 계산 과정과 상이합니다.)