가스누설경보기의 화재안전기술기준상 일산화탄소 경보기 중 단독형 경보기 설치 기준으로 상세 페이지

가스누설경보기의 화재안전기술기준상 일산화탄소 경보기 중 단독형 경보기 설치 기준으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 단독형 경보기는 천장으로부터 경보기 하단까지의 거리가 0.5m 이하가 되도록 설치할 것

ㄴ. 가스누설 경보음향장치는 수신부로부터 1m 떨어진 위치에서 음압이 70dB 이상일 것

ㄷ. 가스누설 경보음향의 음량과 음색이 다른 기기의 소음 등과 명확히 구별될 것

①ㄱ, ㄴ②ㄱ, ㄷ③ㄴ, ㄷ④ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설

NFTC 206 제5조에 따르면, ㄱ. 일산화탄소는 공기와 비중이 비슷하므로 천장으로부터 0.3m 이내에 설치해야 합니다. ㄴ, ㄷ은 음향장치의 일반적인 기준으로 옳은 설명입니다.