이산화탄소소화설비의 화재안전성능기준에 관한 내용으로 옳은 것은?①“설계농 상세 페이지
이산화탄소소화설비의 화재안전성능기준에 관한 내용으로 옳은 것은?
①“설계농도”란 규정된 실험 조건의 화재를 소화하는데 필요한 소화약제의 농도(형식승인 대상의 소화약제는 형식승인된 소화농도)를 말한다.②방호구역에는 소화약제 방출 시 과압으로 인한 구조물 등의 손상을 방지하기 위하여 급기구를 설치해야 한다.③분사헤드는 사람이 상시 근무하거나 다수인이 출입·통행하는 곳과 자기연소성물질 또는 활성금속물질 등을 저장하는 장소에는 설치해서는 안 된다.④지하층, 무창층 및 밀폐된 거실 등에 방출된 소화약제를 배출하기 위한 자동폐쇄장치를 갖추어야 한다.
해설
③
이산화탄소는 인체에 질식 위험이 있고, 자기연소성물질(제5류)이나 활성금속(D급)에는 소화효과가 없거나 오히려 위험하므로 해당 장소에는 분사헤드를 설치할 수 없습니다. ①은 소화농도에 대한 설명입니다. ② 과압 배출을 위한 배출구(자동폐쇄장치)가 필요합니다. ④ 배출을 위한 설비는 수동 또는 자동으로 개방되는 구조여야 합니다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.