옥외소화전설비의 설치에 관한 내용으로 옳은 것은?①호스접결구는 지면으로부 상세 페이지

옥외소화전설비의 설치에 관한 내용으로 옳은 것은?

①호스접결구는 지면으로부터 높이가 0.8m 이상 1.5m 이하의 위치에 설치해야 한다.②옥외소화전이 11개 이상 30개 이하 설치된 때에는 10개 이하의 소화전함을 각각 분산하여 설치해야 한다.③배관과 배관이음쇠는 배관용 스테인리스 강관(KS D 3576)의 이음을 용접으로 할 경우 텅스텐 불활성 가스 아크 용접방식에 따른다.④펌프의 토출 측 배관은 공기 고임이 생기지 않는 구조로 하고 여과장치를 설치해야 한다.

해설

NFTC 109 제6조 배관 등의 기준에 따르면, 스테인리스 강관을 용접 이음할 경우 텅스텐 불활성 가스 아크 용접(TIG 용접) 방식에 따르도록 규정하고 있습니다. ① 호스접결구 높이는 0.5~1.0m. ② 11~30개 설치 시 소화전함은 11개 이상 분산 설치. ④ 여과장치는 펌프의 흡입측에 설치합니다.