화재성장속도 분류에서 약 1MW의 열량에 도달하는 시간이 300초에 해당하는 것은? 상세 페이지
화재성장속도 분류에서 약 1MW의 열량에 도달하는 시간이 300초에 해당하는 것은?
①Slow 화재
②Medium 화재
③Fast 화재
④Ultrafast 화재
해설
②
화재성장속도는 열방출률이 1MW에 도달하는 시간을 기준으로 분류합니다. Slow는 600초, **Medium(중속)은 300초**, Fast는 150초, Ultrafast는 75초가 기준입니다.