모두CBT

화재성장속도 분류에서 약 1MW의 열량에 도달하는 시간이 300초에 해당하는 것은? 상세 페이지

화재성장속도 분류에서 약 1MW의 열량에 도달하는 시간이 300초에 해당하는 것은?

①Slow 화재

②Medium 화재

③Fast 화재

④Ultrafast 화재

해설

화재성장속도는 열방출률이 1MW에 도달하는 시간을 기준으로 분류합니다. Slow는 600초, **Medium(중속)은 300초**, Fast는 150초, Ultrafast는 75초가 기준입니다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.