모두CBT

건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙상 건축물의 바깥쪽에 설치하는 피난계단의 상세 페이지

건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙상 건축물의 바깥쪽에 설치하는 피난계단의 구조에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 계단은 그 계단으로 통하는 출입구외의 창문 등(망이 들어 있는 유리의 붙박이창으로서 그 면적이 각각 1제곱미터 이하인 것을 제외한다)으로부터 1.5미터 이상의 거리를 두고 설치할 것

ㄴ. 계단은 불연구조로 하고 지상까지 직접 연결되도록 할 것

ㄷ. 계단의 유효너비는 0.9미터 이상으로 할 것

ㄹ. 건축물의 내부에서 계단으로 통하는 출입구에는 60+방화문 또는 60분방화문을 설치할 것

①ㄱ, ㄴ

②ㄱ, ㄹ

③ㄴ, ㄷ

④ㄷ, ㄹ

해설

옥외피난계단의 구조 기준은 다음과 같습니다. ㄷ. 유효너비 0.9m 이상, ㄹ. 내부와 통하는 출입구에는 60+방화문 또는 60분 방화문 설치가 맞습니다. ㄱ. 창문 등과의 이격거리는 2m 이상입니다. ㄴ. 계단은 내화구조여야 합니다.