다음은 [산업안전보건법령]상 계단의 설치기준이다. ( ) 안에 알맞은 내용을 쓰시오. 상세 페이지
다음은 [산업안전보건법령]상 계단의 설치기준이다. ( ) 안에 알맞은 내용을 쓰시오.
(1) 사업주는 계단 및 계단참을 설치하는 경우 매제곱미터당 ( )kg 이상의 하중에 견딜 수 있는 강도를 가진 구조로 설치하여야 하며, 안전율은 ( ) 이상으로 하여야 한다.
(2) 사업주는 계단을 설치하는 경우 그 폭을 ( )m 이상으로 하여야 한다. 다만, 급유용.보수용.비상용 계단 및 나선형 계단이거나 높이 ( )m 미만의 이동식 계단인 경우에는 그러지 아니하다.
(3) 사업주는 높이가 ( )m를 초과하는 계단에 높이 3m 이내마다 진행방향으로 길이 ( )m 이상의 계단참을 설치하여야 한다.
해설
(1) 500kg 이상의 하중
안전률 4 이상
(2) 계단 폭 1m 이상
높이 1m 미만 이동식 계단
(3) 높이 3m 초과
길이 1.2m 이상의 계단참