무선통신보조설비의 화재안전기준에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?①누설동축 상세 페이지

무선통신보조설비의 화재안전기준에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

①누설동축케이블 또는 동축케이블과 이에 접속하는 안테나가 설치된 층은 계단실, 승강기, 별도 구획된 실을 제외한 모든 부분에서 유효하게 통신이 가능할 것

②증폭기에는 비상전원이 부착된 것으로 하고 해당 비상전원 용량은 무선통신보조설비를 유효하게 30분 이상 작동시킬 수 있는 것으로 할 것

③누설동축케이블의 끝부분에는 무반사 종단저항을 견고하게 설치할 것

④분배기·분파기 및 혼합기 등의 임피던스는 50Ω의 것으로 할 것

해설

무선통신보조설비는 소방대의 무선통신이 원활해야 하는 모든 장소에서 유효해야 합니다. 계단실, 승강기 승강로 등은 피난 및 소화활동의 주요 경로이므로 통신이 가능해야 하며, 통신 가능 구역에서 제외되지 않습니다.