연결송수관설비의 화재안전기준에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?①방수기구함 상세 페이지

연결송수관설비의 화재안전기준에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

①방수기구함은 피난층과 가장 가까운 층을 기준으로 3개층마다 설치하되, 그 층의 방수구마다 수평거리 5m 이내에 설치할 것

②송수구는 구경 65mm의 쌍구형으로 할 것

③충압펌프를 제외한 가압송수장치는 부식 등으로 인한 펌프의 고착을 방지할 수 있도록 펌프축은 스테인리스 등 부식에 강한 재질을 사용할 것

④습식의 경우 송수구 부근에는 송수구·자동배수밸브·체크밸브의 순으로 설치할 것

해설

(문제 정답 오류 수정 필요. 4번이 명확한 오답입니다.) ④ 습식 설비는 배관에 항상 물이 차 있으므로 동파 방지용 자동배수밸브를 설치하지 않습니다. 건식 설비의 경우, 올바른 설치 순서는 '송수구 - 자동배수밸브 - 체크밸브' 입니다. ① 방수기구함은 각 층마다 설치하는 것이 원칙이나, 아파트 등에서는 3개층마다 설치할 수 있습니다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.