비상방송설비의 화재안전기준상 음향장치의 설치기준으로 옳은 것은?①증폭기 상세 페이지
비상방송설비의 화재안전기준상 음향장치의 설치기준으로 옳은 것은?
①증폭기 및 조작부는 수위실 등 상시 사람이 근무하는 장소로서 점검이 편리하고 방화상 유효한 곳에 설치할 것
②기동장치에 따른 화재신고를 수신한 후 필요한 음량으로 화재발생 상황 및 피난에 유효한 방송이 자동으로 개시될 때까지의 소요시간은 30초 이하로 할 것
③층수가 3층 이상으로서 연면적이 2,000㎡를 초과하는 특정소방대상물 지상 1층에서 발화한 때에는 발화층·그 직상층 및 지하층에 경보를 발할 것
④확성기의 음성입력은 1W(실외에 설치하는 것에 있어서는 2W) 이상일 것
해설
①
비상방송설비의 화재안전기준(NFSC 202) 제6조에 따라 조작부 및 증폭기의 설치 장소 기준을 정확하게 설명하고 있습니다. ② 방송 개시 소요 시간은 10초 이하입니다. ③ 우선경보방식 대상은 층수 5층 이상, 연면적 3,000㎡ 초과입니다. ④ 실외 확성기 음성입력은 3W 이상입니다.