유도등 및 유도표지의 화재안전기준상 다음 조건에 따른 객석유도등의 최소 설치 개수는? 상세 페이지
유도등 및 유도표지의 화재안전기준상 다음 조건에 따른 객석유도등의 최소 설치 개수는?
○ 공연장 객석의 좌, 우 양 측면에 직선부분의 길이가 22m인 통로가 각 1개씩 2개소 설치되어 있다.
○ 공연장 객석의 후면에 직선부분의 길이가 18m인 통로가 1개소 설치되어 있다.
○ 상기 이외의 통로는 객석유도등 설치 대상에 포함하지 않는 것으로 한다.
①9개
②11개
③14개
④17개
해설
③
객석유도등 개수(N) 산정 공식은 N = (통로 직선부분 길이 / 4) - 1 입니다.
1. 측면 통로 (2개소): (22m / 4) - 1 = 5.5 - 1 = 4.5. 소수점을 올림하여 5개. 양쪽에 있으므로 5개 * 2 = 10개.
2. 후면 통로 (1개소): (18m / 4) - 1 = 4.5 - 1 = 3.5. 소수점을 올림하여 4개.
3. 총 개수 = 10개 + 4개 = 14개.