스프링클러설비의 화재안전기준상 헤드에 관한 기준으로 옳은 것은?①살수가 상세 페이지
스프링클러설비의 화재안전기준상 헤드에 관한 기준으로 옳은 것은?
①살수가 방해되지 아니하도록 벽과 스프링클러헤드간의 공간은 10cm 이상으로 한다.
②스프링클러헤드와 그 부착면과의 거리는 60cm 이하로 한다.
③상부에 설치된 헤드의 방출수에 따라 감열부에 영향을 받을 우려가 있는 헤드에는 방출수를 차단할 수 있는 유효한 차폐판을 설치한다.
④측벽형을 설치하는 경우 긴 변의 한쪽 벽에 일렬로 설치하고 4m 이내마다 설치한다.
해설
①
(문제 정답 오류 수정 필요. 옳은 설명이 없습니다.) 스프링클러 헤드 설치기준(NFSC 103)에 따르면, ① 벽과 헤드 간의 최소 이격거리 규정은 없으며, 살수 장애가 없도록 설치합니다. ② 부착면과의 거리는 30cm 이하입니다. ③ 차폐판이 아닌 '집열판'을 설치할 수 있습니다. ④ 측벽형 헤드 설치 간격은 3.6m 이하(내화구조)입니다. 보기 중 옳은 것이 없습니다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.