옥외소화전 5개가 설치된 특정소방대상물이 있다. 펌프방식을 사용하여 소화수를 공급할 상세 페이지
옥외소화전 5개가 설치된 특정소방대상물이 있다. 펌프방식을 사용하여 소화수를 공급할 때, 펌프의 전동기 최소용량(kW)은 약 얼마인가?
○ 실양정 20m, 호스길이 25m(호스의 마찰손실수두는 호스길이 100m당 4m)
○ 배관 및 배관부속품 마찰손실수두 10m, 펌프효율 50%
○ 전달계수(K) 1.1, 관창에서의 방수압 29mAq
○ 주어진 조건 이외의 다른 조건은 고려하지 않고, 계산결과 값은 소수점 셋째자리에서 반올림함
①15.10
②12.43
③15.10
④20.51
해설
③
1. 토출량(Q) = N(최대 2개) * 350L/min = 700 L/min = 0.7 m³/min.
2. 호스 마찰손실 = (4m/100m) * 25m = 1m.
3. 전양정(H) = 실양정 + 배관손실 + 호스손실 + 방수압 = 20m + 10m + 1m + 29m = 60m.
4. 동력(P) = (0.163 * Q * H * K) / η = (0.163 * 0.7 * 60 * 1.1) / 0.5 = 15.068 kW. 약 15.10 kW.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.