분말소화설비의 화재안전기준상 가압용가스용기에 관한 기준으로 옳지 않은 것은? 상세 페이지
분말소화설비의 화재안전기준상 가압용가스용기에 관한 기준으로 옳지 않은 것은?
①분말소화약제의 가스용기는 분말소화약제의 저장용기에 접속하여 설치하여야 한다.
②가압용가스에 질소가스를 사용하는 것의 질소가스는 소화약제 1kg마다 10ℓ이상으로 할 것
③분말소화약제의 가압용가스 용기를 3병 이상 설치한 경우에는 2개 이상의 용기에 전자개방밸브를 부착하여야 한다.
④가압용가스에 이산화탄소를 사용하는 것의 이산화탄소는 소화약제 1kg에 대하여 20g에 배관의 청소에 필요한 양을 가산한 양 이상으로 할 것
해설
②
분말소화설비의 화재안전기준(NFSC 108) 제6조에 따르면, 가압용가스로 질소를 사용하는 경우 소화약제 1kg당 **40L** 이상(축압식은 10L 이상)을 사용해야 합니다. 10L는 축압식 기준입니다.