제연설비의 화재안전기준상 제연설비에 관한 기준으로 옳은 것은?①하나의 제 상세 페이지
제연설비의 화재안전기준상 제연설비에 관한 기준으로 옳은 것은?
①하나의 제연구역의 면적은 1,500㎡ 이내로 할 것
②하나의 제연구역은 직경 100m 원내에 들어갈 수 있을 것
③하나의 제연구역은 2개 이상 층에 미치지 아니하도록 할 것. 다만, 층의 구분이 불분명한 부분은 그 부분을 다른 부분과 별도로 제연구획 하여야 한다.
④통로상의 제연구역은 수평거리가 100m를 초과하지 아니할 것
해설
③
제연설비의 화재안전기준(NFSC 501) 제5조에 따르면, 하나의 제연구역은 원칙적으로 하나의 층에만 설정해야 합니다. ①면적은 1,000㎡ 이내. ②직경 60m 원내. ④통로상 제연구역 보행중심선 길이는 60m를 초과하지 않아야 합니다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.