전원과 부하가 모두 △결선된 3상 평형회로가 있다. 전원 전압 400V, 부하 임피던 상세 페이지
전원과 부하가 모두 △결선된 3상 평형회로가 있다. 전원 전압 400V, 부하 임피던스 12+j16Ω인 경우 선전류(A)는?
①10
②10√3
③20
④20√3
해설
④
1. 임피던스 크기(|Z|) 계산: |Z| = sqrt(12² + 16²) = sqrt(144 + 256) = sqrt(400) = 20Ω.
2. △결선에서 상전압(Vp) = 선간전압(VL) = 400V.
3. 상전류(Ip) 계산: Ip = Vp / |Z| = 400V / 20Ω = 20A.
4. △결선에서 선전류(IL) = 상전류(Ip) * √3 = 20A * √3.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.