이산화탄소소화설비의 화재안전기준상 배관 등에 관한 내용으로 옳은 것은?① 상세 페이지
이산화탄소소화설비의 화재안전기준상 배관 등에 관한 내용으로 옳은 것은?
①전역방출방식에 있어서 가연성액체 또는 가연성가스등 표면화재 방호대상물의 경우에는 1분 내에 방사될 수 있는 것으로 하여야 한다.
②전역방출방식에 있어서 종이, 목재, 석탄, 섬유류, 합성수지류 등 심부화재 방호대상물의 경우에는 10분 내에 방사될 수 있는 것으로 하여야 한다.
③국소방출 방식의 경우에는 1분 내에 방사될 수 있는 것으로 하여야 한다.
④전역방출방식에 있어서 심부화재 방호대상물의 경우에는 설계농도가 3분 이내에 40%에 도달하여야 한다.
해설
①
이산화탄소소화설비의 화재안전기준(NFSC 106) 제12조에 따르면, 표면화재의 경우 설계농도 95%에 해당하는 약제량이 **1분 이내**에 방사되어야 합니다. ② 심부화재는 7분 이내, ③ 국소방출방식은 30초 이내에 방사되어야 합니다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.