소방시설의 내진설계 기준상 수평배관 흔들림 방지 버팀대 설치기준으로 옳은 것은? 상세 페이지
소방시설의 내진설계 기준상 수평배관 흔들림 방지 버팀대 설치기준으로 옳은 것은?
①횡방향 흔들림 방지 버팀대의 설계하중은 설치된 위치의 좌우 5m를 포함한 15m내의 배관에 작용하는 횡방향수평지진하중으로 산정한다.
②횡방향 흔들림 방지 버팀대는 배관구경에 관계없이 모든 주배관, 교차배관에 설치하여야 한다.
③마지막 버팀대와 배관 단부 사이의 거리는 2m를 초과하지 않아야 한다.
④버팀대의 간격은 중심선 기준으로 최대간격이 15m를 초과하지 않아야 한다.
해설
②
소방시설의 내진설계 기준 제4조에 따르면, 횡방향 흔들림 방지 버팀대는 배관 구경이 65mm 이상인 주배관, 교차배관, 가지배관 등에 설치해야 합니다. '배관구경에 관계없이'라는 표현이 틀렸습니다. ① 설계하중은 버팀대 간격 전체에 대한 하중을 고려합니다. ③ 마지막 버팀대와 배관 단부 사이 거리는 1.8m 이내여야 합니다. ④ 버팀대의 최대 간격은 12m 입니다.