소방시설의 내진설계 기준상 수평배관 흔들림 방지 버팀대 설치기준으로 옳은 것은? 상세 페이지

소방시설의 내진설계 기준상 수평배관 흔들림 방지 버팀대 설치기준으로 옳은 것은?

①횡방향 흔들림 방지 버팀대의 설계하중은 설치된 위치의 좌우 5m를 포함한 15m내의 배관에 작용하는 횡방향수평지진하중으로 산정한다.

②횡방향 흔들림 방지 버팀대는 배관구경에 관계없이 모든 주배관, 교차배관에 설치하여야 한다.

③마지막 버팀대와 배관 단부 사이의 거리는 2m를 초과하지 않아야 한다.

④버팀대의 간격은 중심선 기준으로 최대간격이 15m를 초과하지 않아야 한다.

해설

소방시설의 내진설계 기준 제4조에 따르면, 횡방향 흔들림 방지 버팀대는 배관 구경이 65mm 이상인 주배관, 교차배관, 가지배관 등에 설치해야 합니다. '배관구경에 관계없이'라는 표현이 틀렸습니다. ① 설계하중은 버팀대 간격 전체에 대한 하중을 고려합니다. ③ 마지막 버팀대와 배관 단부 사이 거리는 1.8m 이내여야 합니다. ④ 버팀대의 최대 간격은 12m 입니다.