모두CBT

물분무소화설비의 화재안전기준상 수원의 저수량 기준으로 옳은 것은?①콘베이 상세 페이지

물분무소화설비의 화재안전기준상 수원의 저수량 기준으로 옳은 것은?

①콘베이어 벨트 등은 벨트부분의 바닥면적 1㎡에 대하여 8l/min로 20분간 방수할 수 있는 양 이상으로 할 것

②차고 또는 주차장은 그 바닥면적 1㎡에 대하여 10l/min로 20분간 방수할 수 있는 양 이상으로 할 것

③절연유 봉입 변압기는 바닥부분을 제외한 표면적을 합한 면적 1㎡에 대하여 8l/min로 20분간 방수할 수 있는 양 이상으로 할 것

④케이블트레이, 케이블덕트 등은 투영된 바닥면적 1㎡에 대하여 12 l/min로 20분간 방수할 수 있는 양 이상으로 할 것

해설

물분무소화설비의 화재안전기준(NFSC 104) [별표 1]에 따른 표준방사량은 다음과 같습니다. ① 콘베이어 벨트: 10 L/min·㎡. ② 차고·주차장: 20 L/min·㎡. ③ 절연유 봉입 변압기: 10 L/min·㎡. ④ 케이블트레이: 12 L/min·㎡. 따라서 옳은 것은 ④번입니다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.