도로터널의 화재안전기준상 옥내소화전설비의 설치기준으로 옳은 것은?①소화전 상세 페이지

도로터널의 화재안전기준상 옥내소화전설비의 설치기준으로 옳은 것은?

①소화전함과 방수구는 편도 2차선 이상의 양방향 터널이나 4차로 이상의 일방향 터널의 경우에는 양쪽 측벽에 각각 60m 이내의 간격으로 엇갈리게 설치할 것

②소화전함에는 옥내소화전 방수구 1개, 15m 이상의 소방호스 2본 이상 및 방수노즐을 비치할 것

③가압송수장치는 옥내소화전 2개(4차로 이상의 터널인 경우 3개)를 동시에 사용할 경우 각 옥내소화전의 노즐선단에서의 방수압력은 0.35 MPa 이상이고 방수량은 190l/min 이상이 되는 성능의 것으로 할 것

④방수구는 40mm 구경의 단구형을 옥내소화전이 설치된 도로의 바닥면으로부터 1.5m 이하의 높이에 설치할 것

해설

도로터널의 화재안전기준(NFSC 603) 제6조에 따르면, ③번이 가압송수장치의 성능 기준을 올바르게 설명하고 있습니다. ① 설치 간격은 50m 이내입니다. ② 호스는 15m 길이 1본 이상입니다. ④ 방수구 높이는 0.8m 이상 1.5m 이하입니다.