할로겐화합물 및 불활성기체소화설비의 화재안전기준상 할로겐화합물 소화약제 저장용기의 설 상세 페이지
할로겐화합물 및 불활성기체소화설비의 화재안전기준상 할로겐화합물 소화약제 저장용기의 설치 기준으로 옳은 것은?
①저장용기를 방호구역 내에 설치한 경우에는 방화문으로 구획된 실에 설치할 것
②용기간의 간격은 점검에 지장이 없도록 3cm 이상의 간격을 유지할 것
③온도가 65℃ 이하이고 온도 변화가 작은 곳에 설치할 것
④하나의 방호구역을 담당하는 경우에도 저장용기와 집합관을 연결하는 연결배관에는 체크밸브를 설치할 것
해설
②
청정소화약제소화설비의 화재안전기준(NFSC 107A) 제7조에 따르면, 저장용기 간의 간격은 점검에 지장이 없도록 3cm 이상의 간격을 유지해야 합니다. ① 저장용기는 방호구역 외에 설치하는 것이 원칙입니다. ③ 설치 장소 온도는 55℃ 이하입니다. ④ 체크밸브는 여러 구역을 하나의 용기군으로 방호하는 선택밸브 방식에서 필요합니다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.