자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준상 지상 15층, 지하 3층으로 연면적이 상세 페이지
자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준상 지상 15층, 지하 3층으로 연면적이 3,000㎡를 초과하는 특정소방대상물에 화재가 발생하여 자동화재탐지설비를 통해 지하 1층, 지하 2층, 지하 3층, 지상 1층에 경보가 발하여진 경우, 발화층은?
①지하 3층
②지하 2층
③지하 1층
④지상 2층
해설
③
우선경보방식에서 경보가 울리는 패턴을 역으로 추적하는 문제입니다. '지하층에서 발화한 경우 발화층, 그 직상층 및 기타의 지하층'에 경보가 울립니다. 경보가 울린 층은 지하 1, 2, 3층과 지상 1층입니다. 이 패턴을 만족하는 발화층은 **지하 1층**입니다. (발화층: 지하1층, 직상층: 지상1층, 기타 지하층: 지하2,3층)
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.