비상방송설비의 화재안전기준상 배선의 설치기준으로 옳은 것은?

①화재로 인하여 하나의 층의 확성기 또는 배선이 단락 또는 단선되어도 다른 층의 화재통보에 지장이 없도록 한다.

②전원회로의 배선은 옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC 102)에 따른 내화배선 또는 내열배선에 따라 설치한다.

③전원회로의 부속회로는 전로와 대지 사이 및 배선 상호간의 절연저항은 1경계구역마다 직류 500V의 절연저항측정기를 사용하여 측정한 절연저항이 0.1MΩ이상이 되도록 한다.

④비상방송설비의 배선은 다른 전선과 별도의 관·덕트·몰드 또는 풀박스등에 설치한다. 다만, 100V 미만의 약전류회로에 사용하는 전선으로서 각각의 전압이 같을 때에는 그러하지 아니하다.

해설

비상방송설비의 화재안전기준(NFSC 202) 제7조에 따르면, 배선은 화재로 인해 한 층이 단락 또는 단선되더라도 다른 층으로의 경보에 지장이 없도록 해야 합니다. 이는 각 층별 배선을 분리하는 등 신뢰성을 확보하기 위한 규정입니다. ② 전원회로는 내화배선만 가능합니다. ③ 절연저항 측정기는 DC 250V를 사용합니다. ④ 전압 60V 미만의 약전류회로에 사용하는 전선에 한하여 예외가 적용됩니다.