모두CBT

위험물안전관리법령상 제조소의 위치·구조 및 설비의 기준에서 배관의 설치에 관한 설명으 상세 페이지

위험물안전관리법령상 제조소의 위치·구조 및 설비의 기준에서 배관의 설치에 관한 설명으로 옳은 것은?

①배관의 재질은 폴리에틸렌(PE)관 그 밖에 이와 유사한 금속성으로 하여야 한다.

②배관에 걸리는 최대상용압력의 1.2배 이상의 압력으로 수압시험을 실시하여야 한다.

③지상에 설치하는 배관은 지진·풍압·지반침하 및 온도변화에 안전한 구조의 지지물에 설치하여야 한다.

④지하에 매설하는 배관은 지면에 미치는 중량이 당해 배관에 미치도록 하여 안전하게 하여야 한다.

해설

위험물안전관리법 시행규칙 [별표 4]에 따르면, 지상 배관은 외부 하중이나 온도 변화 등에 견딜 수 있도록 안전한 지지물에 고정하여 설치해야 합니다. ① 배관 재질은 강관 등 충분한 강도가 있는 금속성 재질이 원칙입니다. ② 수압시험은 최대상용압력의 1.5배로 실시합니다. ④ 지하 배관은 지면의 중량이 배관에 미치지 않도록 보호해야 합니다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.