화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 옥외소화전설비 설치 대상으로 상세 페이지

화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 옥외소화전설비 설치 대상으로 옳은 것은?

①동일구내 각각의 건축물이 다른 건축물의 2층 외벽으로부터 수평거리가 10.5m이며, 지상 1층 및 2층 바닥면적 합계가 5,000㎡인 건축물

②가연성 액체류 1,000 ㎥ 이상을 저장하는 창고

③국보로 지정된 석조건축물

④볏짚류 750,000kg 이상을 저장하는 창고

해설

소방시설법 시행령 [별표 5]에 따르면, 옥외소화전설비 설치 대상은 지상 1, 2층 바닥면적 합계 9,000㎡ 이상, 국보 또는 보물로 지정된 '목조' 건축물, 특수가연물 750배 이상 저장·취급 시설 등입니다. 볏짚류의 지정수량은 1,000kg이므로 750,000kg은 750배에 해당하여 설치 대상입니다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.