지상 5층 복합건축물 각층에 최대 옥내소화전 3개와 폐쇄형스프링클러헤드 60개가 설치 상세 페이지
지상 5층 복합건축물 각층에 최대 옥내소화전 3개와 폐쇄형스프링클러헤드 60개가 설치되어 있을 경우, 필요한 수원의 양(㎥)은?
①101.2
②57.8
③55.8
④52.6
해설
③
옥내소화전과 스프링클러가 겸용될 경우, 각각의 기준에 따라 산출한 수원량 중 더 큰 값을 적용합니다.
1. 옥내소화전 수원: N(최대 2개) * 2.6㎥ = 2 * 2.6 = 5.2㎥.
2. 스프링클러 수원: N(기준개수) * 1.6㎥. 복합건축물은 기준개수 30개 적용. 30 * 1.6 = 48㎥.
3. 옥상수원: 산출된 수원(48㎥)의 1/3 이상 = 16㎥.
4. 총 수원량 = 주수원 + 옥상수원 = 48㎥ + 16㎥ = 64㎥. (문제의 보기와 계산 결과가 상이합니다. 이는 출제 당시의 특정 기준이나 헤드 종류에 따른 기준개수 차이 때문일 수 있습니다. 예를 들어 기준개수를 20개로 가정하면 (20*1.6) + (32/3) ≈ 42.7㎥ 입니다.)
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.