미분무소화설비의 화재안전기준상 헤드의 설치기준으로 옳지 않은 것은?①미분 상세 페이지

미분무소화설비의 화재안전기준상 헤드의 설치기준으로 옳지 않은 것은?

①미분무헤드는 설계도면과 동일하게 설치하여야 한다.

②미분무헤드는 소방대상물의 천장·반자·천장과 반자사이·덕트·선반 기타 이와 유사한 부분에 설계자의 의도에 적합하도록 설치하여야 한다.

③미분무소화설비에 사용되는 헤드는 개방형 헤드를 설치하여야 한다.

④미분무헤드는 배관, 행거 등으로부터 살수가 방해되지 아니하도록 설치하여야 한다.

해설

미분무소화설비는 일제개방밸브를 사용하는 일제살수식(개방형 헤드)뿐만 아니라, 일반 스프링클러설비처럼 폐쇄형 헤드를 사용하는 방식도 있습니다. 따라서 반드시 '개방형 헤드'만 설치해야 한다는 규정은 없으므로 옳지 않습니다.