스프링클러설비의 화재안전기준상 폐쇄형스프링클러설비의 방호구역·유수검지장치의 기준으로 옳지 않은 것은?
①자연낙차에 따른 압력수가 흐르는 배관 상에 설치된 유수검지장치는 화재시 물의 흐름을 검지할 수 있는 최소한의 압력이 얻어질 수 있도록 수조의 하단으로부터 낙차를 두어 설치할 것
②하나의 방호구역에는 1개 이상의 유수검지장치를 설치하되, 화재발생시 접근이 쉽고 점검하기 편리한 장소에 설치할 것
③스프링클러헤드에 공급되는 물은 유수검지장치를 지나도록 할 것. 다만, 송수구를 통하여 공급되는 물은 그러하지 아니하다.
④조기반응형 스프링클러헤드를 설치하는 경우에는 습식유수검지장치 또는 부압식스프링클러설비를 설치할 것
해설
①
스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103) 제7조에 따르면, 유수검지장치는 화재 시 물의 흐름을 검지할 수 있는 **최소**의 압력을 얻을 수 있도록 수조의 **하단**으로부터 낙차를 두어 설치해야 합니다. '최대한의 압력'이나 '수조의 상단'은 잘못된 표현입니다.