모두CBT

특정소방대상물에 아래의 조건에 따라 소방펌프를 설치할 경우 전동기의 설계 용량(kW) 상세 페이지

특정소방대상물에 아래의 조건에 따라 소방펌프를 설치할 경우 전동기의 설계 용량(kW)은 약 얼마인가?

○ 전달계수(전동기 직결): 1.1

○ 정격토출량: 1,500 l/min

○ 전양정: 40 m

○ 펌프 효율: 75%

①12.4

②14.4

③16.4

④20.4

해설

펌프 전동기 동력(P) 계산 공식: P(kW) = (0.163 * Q * H * K) / η. 여기서 Q는 토출량(m³/min), H는 전양정(m), K는 전달계수, η는 효율입니다. 토출량 Q = 1,500 L/min = 1.5 m³/min. P = (0.163 * 1.5 * 40 * 1.1) / 0.75 ≈ 14.344 kW. 가장 가까운 값은 14.4 kW 입니다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.