화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 방염성능검사 결과가 방염성능 상세 페이지
화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 방염성능검사 결과가 방염성능기준에 부합하지 않는 것은?
①탄화한 길이는 22cm 이었다.
②버너의 불꽃을 제거한 때부터 불꽃을 올리며 연소하는 상태가 그칠 때까지 시간이 18초이었다.
③버너의 불꽃을 제거한 때부터 불꽃을 올리지 아니하고 연소하는 상태가 그칠 때까지 시간이 27초이었다.
④탄화한 면적은 45 ㎠이었다.
해설
①
소방시설법 시행령 제20조에 따른 방염성능기준은 탄화한 길이가 20cm 이내여야 합니다. 22cm는 기준을 초과하였으므로 부적합합니다. 잔염시간(②)은 20초 이내, 잔신시간(③)은 30초 이내, 탄화면적(④)은 50㎠ 이내로 모두 기준에 적합합니다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.