다음 조건의 창고건물에 옥외소화전이 4개 설치되어 있을 때 전동기펌프의 설계 동력은? 상세 페이지

다음 조건의 창고건물에 옥외소화전이 4개 설치되어 있을 때 전동기펌프의 설계 동력은? (단, 주어진 조건 이외의 다른 조건은 고려하지 않고, 계산결과값은 소수점 셋째자리에서 반올림함)

○ 펌프에서 최고위 방수구까지의 높이: 10m

○ 배관의 마찰손실수두: 40m

○ 펌프의 효율: 65%

○ 호스의 마찰손실수두: 5m

○ 전달계수: 1.1

①14.34 kW

②15.45 kW

③17.75 kW

④30.90 kW

해설

1. 전양정(H) 계산: H = 실양정 + 배관마찰손실 + 호스마찰손실 + 법정방수압력환산수두 = 10m + 40m + 5m + 25m(0.25MPa) = 80m.

2. 토출량(Q) 계산: 옥외소화전 2개 동시 사용 기준(최대 2개), Q = 2 * 350L/min = 700L/min = 0.7m³/min.

3. 펌프동력(P) 계산: P(kW) = (ρ*g*Q*H*K) / (1000*η) ≈ (1000*9.8* (0.7/60) * 80 * 1.1) / (1000 * 0.65) = (0.108*9.8*80*1.1)/(1000*0.65) ... 다른 공식 P(kW) = (0.163 * Q(m³/min) * H(m) * K) / η = (0.163 * 0.7 * 80 * 1.1) / 0.65 ≈ 15.45 kW.