모두CBT

청정소화약제소화설비 설치시 화재안전기준으로 옳지 않은 것은?①저장용기는 상세 페이지

청정소화약제소화설비 설치시 화재안전기준으로 옳지 않은 것은?

①저장용기는 온도가 65℃ 이상이고 온도의 변화가 작은 곳에 설치할 것

②저장용기를 방호구역 외에 설치한 경우에는 방화문으로 구획된 실에 설치할 것

③수동식 기동장치는 해당 방호구역의 출입구부근 등 조작을 하는 자가 쉽게 피난할 수 있는 장소에 설치할 것

④수동식 기동장치는 5kg 이하의 힘을 가하여 기동할 수 있는 구조로 설치할 것

해설

청정소화약제소화설비의 화재안전기준(NFSC 107A) 제7조에 따르면, 저장용기는 방호구역 외의 장소에 설치해야 하며, 설치 장소의 온도는 55℃ 이하(IG-100, HFC-23의 경우 40℃ 이하)이고 온도의 변화가 작은 곳이어야 합니다. 65℃ 이상은 너무 높은 온도 기준입니다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.