승강식피난기 및 하향식 피난구용 내림식사다리 설치기준에 관한 설명으로 옳은 것은? 상세 페이지
승강식피난기 및 하향식 피난구용 내림식사다리 설치기준에 관한 설명으로 옳은 것은?
①대피실 내에는 일반 백열등을 설치 할 것
②사용 시 기울거나 흔들리지 않도록 설치할 것
③대피실의 면적은 3㎡(2세대 이상일 경우에는 5㎡) 이상으로 할 것
④착지점과 하강구는 상호 수평거리 5cm 이상의 간격을 둘 것
해설
②
피난기구의 화재안전기준(NFSC 301) 제7조에 따르면, 승강식피난기 및 하향식피난구용 내림식사다리는 사용 시 안전을 위해 기울거나 흔들리지 않도록 견고하게 설치해야 합니다. ① 조명은 비상전원에 의한 조명설비를 설치해야 합니다. ③ 대피실 면적은 2㎡(2세대 이상 시 3㎡) 이상입니다. ④ 착지점과 하강구의 수평거리는 15cm 이상 이격해야 합니다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.