자동화재탐지설비의 감지기 설치기준으로 옳은 것은?①정온식감지기는 주방·보 상세 페이지
자동화재탐지설비의 감지기 설치기준으로 옳은 것은?
①정온식감지기는 주방·보일러실 등으로서 다량의 화기를 취급하는 장소에 설치하되, 공칭작동온도가 최고주위온도보다 10℃ 이상 높은 것으로 설치할 것
②감지기(차동식분포형의 것을 제외한다)는 실내로의 공기유입구로부터 0.8m 이상 떨어진 위치에 설치할 것
③스포트형감지기는 65° 이상 경사되지 아니하도록 부착할 것
④감지기는 천장 또는 반자의 옥내에 면하는 부분에 설치할 것
해설
④
자동화재탐지설비의 화재안전기준(NFSC 203) 제7조에 따르면, 감지기는 천장 또는 반자의 옥내에 면하는 부분에 설치하는 것이 원칙입니다. ① 정온식 감지기는 최고주위온도보다 20℃ 이상 높은 것을 설치해야 합니다. ② 공기유입구로부터 1.5m 이상 떨어져 설치해야 합니다. ③ 스포트형 감지기는 45° 이상 경사되지 않도록 부착해야 합니다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.