스프링클러설비의 화재안전기준상 배관에 관한 기준으로 옳지 않은 것은?①배 상세 페이지
스프링클러설비의 화재안전기준상 배관에 관한 기준으로 옳지 않은 것은?
①배관 내 사용압력이 1.2 MPa 이상일 경우에는 압력배관용탄소강관(KS D 3562)을 사용한다.
②배관의 구경 계산시 수리계산에 따르는 경우 교차배관의 유속은 6m/s를 초과할 수 없다.
③펌프의 성능시험배관은 펌프의 토출측에 설치된 개폐밸브 이전에서 분기하여 설치 하여야 한다.
④가압송수장치의 체절운전 시 수온의 상승을 방지하기 위하여 체크밸브와 펌프사이 에서 분기한 구경 20mm 이상의 배관에 체절압력 미만에서 개방되는 릴리프밸브를 설치하여야 한다.
해설
②
스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103) 제8조에 따르면, 수리계산 방식에서 가지배관의 유속은 6m/s 이하, 그 밖의 배관(교차배관, 주배관 등)은 10m/s 이하로 해야 합니다. 따라서 교차배관의 유속 기준이 옳지 않습니다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.