모두CBT

가로 40m, 세로 30m의 특수가연물 저장소에 스프링클러설비를 하고자 한다. 정방형 상세 페이지

가로 40m, 세로 30m의 특수가연물 저장소에 스프링클러설비를 하고자 한다. 정방형으로 헤드를 배치할 경우 필요한 헤드의 최소 설치개수는?

①130

②140

③181

④221

해설

특수가연물을 저장하는 장소는 스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103)상 가장 위험도가 높은 '특수가연물 저장·취급'에 해당하여, 수평거리(r) 기준은 1.7m 입니다. 정방형 배치 시 헤드 간의 거리(S)는 S = 2 * r * cos(45°) = 2 * 1.7m * 0.707 ≈ 2.4m 입니다. 필요한 가로 개수 = 40m / 2.4m ≈ 16.67 -> 17개. 필요한 세로 개수 = 30m / 2.4m = 12.5 -> 13개. 총 개수 = 17개 * 13개 = 221개 입니다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.