무선통신보조설비의 설치기준으로 옳지 않은 것은?①누설동축케이블의 끝부분에 상세 페이지
무선통신보조설비의 설치기준으로 옳지 않은 것은?
①누설동축케이블의 끝부분에는 무반사 종단저항을 견고하게 설치할 것
②분배기·분파기 및 혼합기 등의 임피던스는 100Ω의 것으로 할 것
③증폭기에는 비상전원이 부착된 것으로 하고 해당 비상전원 용량은 무선통신보조설비를 유효하게 30분 이상 작동시킬 수 있는 것으로 할 것
④누설동축케이블은 금속판 등에 따라 전파의 복사 또는 특성이 현저하게 저하되지 아니하는 위치에 설치할 것
해설
②
무선통신보조설비의 화재안전기준(NFSC 505) 제6조에 따르면, 분배기·분파기·혼합기 등의 임피던스는 **50Ω**의 것으로 해야 합니다. 이는 무선설비의 표준 임피던스 값에 맞춰 신호의 반사 및 손실을 최소화하기 위함입니다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.