비상콘센트설비의 화재안전기준상 전원회로의 설치기준으로 옳지 않은 것은?① 상세 페이지

비상콘센트설비의 화재안전기준상 전원회로의 설치기준으로 옳지 않은 것은?

①비상콘센트설비의 전원회로는 단상교류 220V인 것으로서, 그 공급용량은 1.5kVA 이상인 것으로 할 것

②전원회로는 각층에 2 이상이 되도록 설치할 것(다만, 설치하여야 할 층의 비상콘센트가 1개인 때에는 하나의 회로로 할 수 있다.)

③비상콘센트용의 풀박스 등은 방청도장을 한 것으로서, 두께 1.6mm 이상의 철판으로 할 것

④하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 15개 이하로 할 것

해설

비상콘센트설비의 화재안전기준(NFSC 504) 제4조 제3항에 따르면, 하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 **10개** 이하로 하여야 합니다. 이는 하나의 회로에 과도한 부하가 집중되는 것을 방지하기 위함입니다.