연결살수설비의 화재안전기준상 연결살수설비의 헤드를 설치해야 할 곳은?①천 상세 페이지

연결살수설비의 화재안전기준상 연결살수설비의 헤드를 설치해야 할 곳은?

①천장·반자중 한쪽이 불연재료로 되어있고 천장과 반자사이의 거리가 0.9m인 부분

②고온의 노가 설치된 장소 또는 물과 격렬하게 반응하는 물품의 저장 또는 취급장소

③천장 및 반자가 불연재료외의 것으로 되어 있고 천장과 반자사이의 거리가 1.5m인 부분

④현관으로서 바닥으로부터 높이가 20m인 장소

해설

연결살수설비의 화재안전기준(NFSC 503) 제9조에 따르면, 헤드는 특정 제외 장소를 제외하고 설치해야 합니다. 보기 3번의 경우, 천장과 반자 사이가 불연재료 외의 것으로 되어 있고 그 사이의 거리(1.5m) 및 구조가 연소할 우려가 있는 부분에 해당하므로 헤드를 설치해야 합니다. 보기 1번은 거리가 1m 미만이고 한쪽이 불연재료라 제외될 수 있으며, 2번과 4번은 대표적인 설치 제외 장소입니다.