모두CBT

위험물안전관리법령상 간이탱크저장소 설치 기준에 관한 내용으로 옳은 것은? 상세 페이지

위험물안전관리법령상 간이탱크저장소 설치 기준에 관한 내용으로 옳은 것은?

①간이저장탱크의 용량은 1,000ℓ 이하이어야 한다.

②하나의 간이탱크저장소에 설치하는 간이저장탱크 수는 5이하로 한다.

③간이저장탱크는 70kPa의 압력으로 10분간의 수압시험을 실시하여 새거나 변형되지 아니하여야 한다.

④간이저장탱크를 옥외에 설치하는 경우 그 탱크 주위에 너비 0.5m 이상의 공지를 둔다.

해설

위험물안전관리법 시행규칙 [별표 9]에 따르면, 간이저장탱크는 70kPa 압력으로 10분간 수압시험을 실시하여 안전성을 확인해야 합니다. ① 용량은 600L 이하, ② 탱크 수는 3개 이하, ④ 옥외 설치 시 탱크 주위에는 1m 이상의 공지를 두어야 합니다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.