연기의 제연방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?①밀폐제연방식은 연기를 상세 페이지
연기의 제연방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
①밀폐제연방식은 연기를 일정구획에 한정시키는 방법으로 비교적 소규모 공간의 연기 제어에 적합하다.
②자연제연방식은 연기의 부력을 이용하여 천장, 벽에 설치된 개구부를 통해 연기를 배출하는 방식이다.
③기계제연방식은 기계력으로 연기를 제어하는 방식으로 제3종 기계제연방식은 급기 송풍기로 가압하고 자연배출을 유도하는 방식이다.
④스모크타워 제연방식은 세로방향 샤프트(Shaft)내의 부력과 지붕 위에 설치된 루프 모니터의 흡입력을 이용하여 제연하는 방식이다.
해설
③
기계환기(제연)방식은 급기와 배기 방식에 따라 1, 2, 3종으로 나뉩니다. 제1종은 급기팬과 배기팬을 모두 사용하는 방식, 제2종은 급기팬만 사용하고 자연배기하는 방식(가압제연), 제3종은 배기팬만 사용하고 자연급기하는 방식(일반적인 배연)입니다. 따라서 '제3종 기계제연방식이 급기 송풍기로 가압'한다는 설명은 틀렸습니다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.