비상콘센트설비의 화재안전기준상 전원회로 설치기준으로 옳지 않은 것은?①하 상세 페이지
비상콘센트설비의 화재안전기준상 전원회로 설치기준으로 옳지 않은 것은?
①하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 10개 이하로 할 것
②콘센트마다 플러그접속 차단기를 설치하여야 하며, 충전부가 노출되지 아니하도록 할 것
③전원으로부터 각 층의 비상콘센트에 분기되는 경우에는 분기배선용 차단기를 보호함 안에 설치할 것
④비상콘센트설비의 전원회로는 단상교류 220V인 것으로서, 그 공급용량은 1.5 kVA 이상인 것으로 할 것
해설
②
비상콘센트설비의 화재안전기준(NFSC 504)에 따르면, 콘센트마다 배선용 차단기를 설치하도록 규정하고 있습니다. '플러그접속 차단기'라는 용어는 사용하지 않으며, 이는 일반적인 전기용품에 대한 용어일 수 있습니다.