물분무소화설비의 화재안전기준에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
①220 kV 초과 275kV 이하인 전압의 전기기기가 있는 장소에 있어서는 전기기기와 물분무헤드 사이에 210cm 이상 거리를 두어야 한다.
②물분무소화설비를 설치하는 차고 또는 주차장의 배수구에는 새어나온 기름을 모아 소화할 수 있도록 길이 40m 이하마다 집수관·소화핏트 등 기름분리장치를 설치하여야 한다.
③수원은 절연유 봉입 변압기에 있어서 바닥부분을 제외한 표면적을 합한 면적 1m²에 대하여 10 l/min로 20분간 방수할 수 있는 양 이상으로 하여야 한다.
④운전시에 표면의 온도가 260℃ 이상으로 되는 등 직접 분무를 하는 경우 그 부분에 손상을 입힐 우려가 있는 기계장치 등이 있는 장소에는 물분무헤드를 설치하지 아니할 수 있다.
해설
①
물분무소화설비의 화재안전기준(NFSC 104) [별표 1]에 따른 전기기기와의 이격거리는 전압에 따라 다릅니다. 220kV 초과 275kV 이하인 경우 이격거리는 220cm 이상입니다. 210cm는 187kV 초과 220kV 이하에 해당하는 기준입니다.