옥외소화전설비의 화재안전기준에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?①노즐선단에 상세 페이지
옥외소화전설비의 화재안전기준에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
①노즐선단에서의 방수압력은 0.25 MPa 이상이고, 방수량이 350 l/min 이상이어야 한다.
②수원은 설치개수(옥외소화전이 2개 이상 설치된 경우에는 2개)에 7m³를 곱한 양 이상으로 한다.
③옥외소화전이 10개 이하 설치된 때에는 소화전 3개마다 1개 이상의 소화전함을 설치 하여야 한다.
④호스접결구는 특정소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 호스접결구까지의 수평거리가 40m 이하가 되도록 설치하고 호스구경은 65mm의 것으로 하여야 한다.
해설
③
옥외소화전설비의 화재안전기준(NFSC 109) 제8조에 따르면, 옥외소화전이 10개 이하 설치된 때에는 각 옥외소화전으로부터 5m 이내의 장소에 1개 이상의 소화전함을 설치해야 합니다. '3개마다 1개'라는 기준은 없습니다.