플래시오버(flashover)가 발생하기 위해 필요한 열량에 관한 설명으로 옳지 않은 상세 페이지
플래시오버(flashover)가 발생하기 위해 필요한 열량에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
①열량은 환기구의 높이의 4제곱근에 비례한다.
②열량은 단면적의 제곱근에 비례한다.
③열량은 열손실계수의 제곱근에 비례한다.
④열량은 접촉면의 표면적에 비례한다.
해설
④
플래시오버 발생에 필요한 최소 열유속(Heat Flux)은 일반적으로 약 20 kW/m²이며, 필요한 총 열방출률은 개구부 조건과 실의 표면적에 따라 결정됩니다. 매코프니(McCaffrey) 등의 연구에 따르면 플래시오버에 필요한 열방출률(Q)은 환기계수(A√H)와 실의 총 표면적(At)에 비례하는 관계(Q ∝ At * A√H)를 가집니다. 따라서 열량은 접촉면의 표면적에 단순 비례하는 것이 아니라 다른 요인들과 복합적으로 관련됩니다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.