비상콘센트설비의 화재안전기준에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
①하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 10개 이하로 할 것
②비상콘센트의 전원부와 외함 사이의 절연저항은 전원부와 외함 사이를 500V 절연저항계로 측정할 때 20MΩ 미만일 것
③비상콘센트는 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하의 위치에 설치할 것
④전원회로는 각 층에 2 이상이 되도록 설치할 것. 다만, 설치하여야 할 층의 비상콘센트가 1개인 때에는 하나의 회로로 할 수 있다.
해설
②
비상콘센트설비의 화재안전기준(NFSC 504) 제6조에 따르면, 전원부와 외함 사이의 절연저항은 500V 절연저항계로 측정할 때 **20MΩ 이상**이어야 합니다. 절연저항은 높을수록 절연 성능이 좋은 것이므로, 기준치 미만이라는 설명은 틀렸습니다.