할로겐화합물소화설비의 화재안전기준에 의한 기동장치의 설치기준으로 옳은 것은? 상세 페이지

할로겐화합물소화설비의 화재안전기준에 의한 기동장치의 설치기준으로 옳은 것은?

①수동식 기동장치의 조작부는 바닥으로부터 높이 1m 이상 1.5m 이하의 위치에 설치할 것

②가스압력식 기동장치의 기동용가스용기는 25MPa 이상의 압력에 견딜 수 있을 것

③가스압력식 기동장치의 기동용가스용기에는 내압시험압력의 0.8배 내지 1.2배 사이에서 작동하는 안전장치를 설치할 것

④수동식기동장치의 전역방출방식에 있어서는 방호대상물마다, 국소방출방식에 있어서는 방호구역마다 설치할 것

해설

할로겐화합물 및 불활성기체 소화설비의 화재안전기준(NFSC 107A) 제9조에 따르면, 가스압력식 기동장치의 기동용 가스용기는 25MPa 이상의 압력에 견딜 수 있는 것을 사용해야 합니다. 수동식 기동장치의 조작부 높이는 0.8m~1.5m, 안전장치는 내압시험압력의 0.8배 이하에서 작동, 전역방출은 방호구역마다 설치하는 것이 올바른 기준입니다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.