다음과 같은 조건에서 이산화탄소소화설비의 최소약제량(kg)은?○ 전역방출 상세 페이지
다음과 같은 조건에서 이산화탄소소화설비의 최소약제량(kg)은?
○ 전역방출방식의 표면화재 방호대상물
○ 방호구역 체적 200㎥
○ 설계농도 33%
○ 자동폐쇄장치를 설치하지 아니한 개구부 면적 4㎡
①180
②200
③220
④240
해설
①
이산화탄소 소화약제량 산정 공식에 따라 계산합니다.
1. 방호구역 필요 약제량(W1) = 방호구역체적(V) * 소요약제량(표준값) = 200㎥ * 0.8kg/㎥ = 160kg.
2. 개구부 가산량(W2) = 개구부면적(A) * 가산량(표준값) = 4㎡ * 5kg/㎡ = 20kg.
3. 총 약제량(W) = W1 + W2 = 160kg + 20kg = 180kg. (설계농도 33%는 최소소화농도로서 방호체적 1㎥당 약제량 0.8kg/㎥ 기준을 만족하는 조건입니다)
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.