간이스프링클러설비의 설치기준으로 옳지 않은 것은?①간이헤드의 작동온도는 상세 페이지
간이스프링클러설비의 설치기준으로 옳지 않은 것은?
①간이헤드의 작동온도는 실내의 최대 주위 천장온도가 0℃ 이상 38℃ 이하인 경우 공칭작동온도가 57℃에서 77℃의 것을 사용할 것
②상수도직결형의 상수도압력은 가장 먼 가지배관에서 2개의 간이헤드를 동시에 개방할 경우 각각의 간이헤드 선단 방수압력은 0.1 MPa 이상으로 할 것
③비상전원은 간이스프링클러설비를 유효하게 10분(근린생활시설의 경우 20분) 이상 작동될 수 있도록 할 것
④송수구는 구경 65mm의 단구형 또는 쌍구형으로 하여야 하며, 송수배관의 안지름은 32mm 이상으로 할 것
해설
④
간이스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103A)에 따르면, 송수구에 연결되는 주배관의 구경은 40mm 이상이어야 합니다. 송수구 자체의 구경은 65mm가 맞지만, 연결되는 배관의 최소 구경 기준이 틀렸습니다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.